南阳消防水池是人工建造的供固定或移动消防水泵吸水的储水设施,很多人有疑问了,既然是可以储水的,那防水池下可以装多少水呢?今天南阳方圆建材有限公司的小编帮忙消除疑惑。

这个根据规范的要求的是消防水池必须保存一次性灭火需要的总的用水量,包括室内消防用水量和室外消防用水量,这个具体的是按照 GB50974-2014的3.3/3.5/3.6章节规定的计算的

高位消防水池应储存满足初期火灾消防用水量的要求,做消防水池用的消防水箱应储存满足在火灾延续时间内室内消防用水量的要求。

火灾初期,可以理解为从开启消防水系统灭火到消防主泵必须开启这段时间。对于每个消防水灭火系统(或对于不同的火灾情况),这段时间的长度是不同的,但有一个是相同的,就是在消防水箱的水用完之前,迟在水箱的水用完的那一刻,消防水系统或者已扑灭火灾,或者已完成联动或手动启动消防主泵,或者专业消防队已到达火场。

南阳消防水池

临时高压消防给水系统的高位消防水箱的有效容积应满足初期火灾消防用水量的要求,并应符合下列规定:

1 一类高层公共建筑,不应小于36m3,但当建筑高度大于100m时,不应小于50m3,当建筑高度大于150m时,不应小于100m3;

2 多层公共建筑、二类高层公共建筑和一类高层住宅,不应小于18m3,当一类高层住宅建筑高度超过100m时,不应小于36m3;

3 二类高层住宅,不应小于12m3;

4 建筑高度大于21m的多层住宅,不应小于6m3;

5 工业建筑室内消防给水设计流量当小于或等于25L/s时,不应小于12m3,大于25L/s时,不应小于18m3;

6 总建筑面积大于10000m2且小于30000m2的商店建筑,不应小于36m3,总建筑面积大于30000m2的商店,不应小于50m3,当与本条第1款规定不一致时应取其较大值。